Страница 1 из 1
Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 27 ноя 2015, 07:42
severynka2259
Добрый день! Прошу помочь-купольная вытяжка Elica 650куб.м\ч, ОК в вытяжке нет.Дом частный,центральное отопление.Естественная вент.-форточка.Вывод воздуха планируется утепленным круглым воздуховодом на 100 вертикально ч\з холодный чердак и колпак в крыше. Вопрос : 1.Как смонтировать воздуховод так,чтобы не было конденсата зимой? 2.Что сделать,чтобы не шел из вытяжки холодный воздух,когда она не работает? 3.Обязательно ставить ОК на выходе из вытяжки и на выходе из крыши в воздуховоде (читала,что между 2-мя ОК дольше воздух будет теплым и не будет конденсата)? Не могу найти толкового ответа на свои вопросы. Заранее очень благодарна за помощь.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 27 ноя 2015, 09:06
Арго
Здраствуйте.
1.Как смонтировать воздуховод так,чтобы не было конденсата зимой?
Не монтировать воздуховод только ради вытяжки. Это же частный дом, сделайте выброс сразу на улицу, через стену.
2.Что сделать,чтобы не шел из вытяжки холодный воздух,когда она не работает?
Сделать полноценный вентканал, а вытяжку подсоединить уже к нему.
Естественная вент.-форточка.
Это не вентиляция, это приток. Для работы вентиляции нужен и вентканал и приток.
3.Обязательно ставить ОК на выходе из вытяжки и на выходе из крыши в воздуховоде
Не знаю, мы так не делаем. Смысл ставить несколько клапанов, если канал не рабочий? А если рабочий, то ОК противопоказаны.
Вывод воздуха планируется утепленным круглым воздуховодом на 100
100мм для современной вытяжки, что слону дробина.
читала,что между 2-мя ОК дольше воздух будет теплым и не будет конденсата
Если речь идет о выбросе через стену, то да. Если через канал, то почти наверняка верхний клапан примерзнет.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 27 ноя 2015, 16:59
severynka2259
Большое спасибо,Арго, за конкретные ответы. Но есть ещё вопрос - Как смонтировать полноценный вентканал? К сожалению, кухня уже отремонтирована и,если что-то переделывать, то хочется по-минимуму. Если выводить воздуховод в стену под 90 градусов, то можно организовать вентканал вертикально, поставив от вытяжки тройник - в бок воздуховод для вытяжки. вверх для вентканала?
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 28 ноя 2015, 09:19
Арго
Как смонтировать полноценный вентканал?
Полноценный - это канал, который проходит по дому, выходит через крышу, правильно на ней расположен, утеплен в холодной зоне.
Если выводить воздуховод в стену под 90 градусов, то можно организовать вентканал вертикально, поставив от вытяжки тройник - в бок воздуховод для вытяжки. вверх для вентканала?
Вот это и есть НЕполноценный канал. Не получите ни нормальной тяги, ни нормального выброса от вытяжки.
поставив от вытяжки тройник - в бок воздуховод для вытяжки
А для вытяжки как раз лучше сделать выброс через стену и никаких тройников и 90*.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 28 ноя 2015, 17:07
severynka2259
Большое спасибо за разъяснения, будем думать.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 01 дек 2015, 15:24
vazonov11
да, много ньюансов.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 01 дек 2015, 16:45
severynka2259
Доброго времени суток! Дооооолго думали.... Так как ремонт уже сделан,вариант один - сделать выход в стену. но длина воздуховода 4.8м,уложить прямоугольный воздуховод поверх кухонных шкафов, т.е. получается при монтаже 2 угла в 90 град. Длина воздуховода в 4.8м -это много? Воздуховод в самой стене прокладывать строго горизонтально, или с легким уклоном в сторону улицы? Воздуховод в стене достаточно утеплить пеной ? ОК монтировать в стене ближе к внутренней части стены или со стороны улицы? Что нужно сделать, чтобы не было наледи и сосулек на фасаде вокруг вентиляционной решетки ( хотим сделать вертикальную решетку с козырьком,т.к. это уличный фасад- должно быть эстетично. А если делать в боковую стену, то - а) Это несущая стена, б) Это ещё один 90 град. угол... Помогите, плз,решить неразрешимую проблему - головы пухнут ( мы с мужем доктора, а не строители)
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 01 дек 2015, 22:52
Арго
Все ответы находятся в разделе Вытяжка.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 28 апр 2016, 20:04
веерский
Арго добрый вечер.Только зарегистрировался у Вас.Прочитал форум-остались вопросы.
Живу в частном доме.сделал пристрой и перенес туда кухню с газовой плитой. Проект горгаз уже сделал.Вытяжка принудил. над плитой их пока устраивает.Другой вентиляции нет.Кроме окна и двери на улицу.Потолки натяжные.НО.Если поставлю в стену пеноблочную в вент.вытяжки два ОК(вертикально?)Получиться что при выкл.вытяжке Вент.будет перекрыта.
Если я расширю отверстие в стене и под трубой 125 проложу прямоугольную.То есть разделю ЕВ с принудил.Не будет ли капать зимой с постоянно открытой ЕВ.Динна воздуховода всего 0.8 м. один поворот 90 и выброс на улицу.А стена всего 0.3 м толщиной.В потолок уже ничего не вывести на чердак(потолки уже натянули.а тройник с ОК ставить на вент.вытяжки не комильфо).
То есть у меня получится горизонтальный выброс вытяжки на улицу на 125 с двумя ОК.А под ним изолированный прямоугольный(решётки подходящие есть для подал.вытяжки в вент канал многоквартирных.домов и новую дыру в стене долбить не хочется) открытый горизонтальный канал ЕВ на улицу тоже.Будет ли ЕВ работать?Не будет ли он " плакать" зимой.Утеплять там нечего он весь в стене будет.
Спасибо.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 29 апр 2016, 01:02
Арго
Здравствуйте.
Получиться что при выкл.вытяжке Вент.будет перекрыта.
Хочу Вас расстроить: у Вас ее и так и так не будет.
Не будет ли капать зимой с постоянно открытой ЕВ.
При некоторых условиях может.
В потолок уже ничего не вывести на чердак(потолки уже натянули.а тройник с ОК ставить на вент.вытяжки не комильфо).
Ну, тут или "дышать" не комильфо, или смотреть. Все везде вывести, потолок элементарно "растягивается".
Будет ли ЕВ работать?
Нет.
Не будет ли он " плакать" зимой.
Будет.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 29 апр 2016, 08:46
веерский
Уважаемый Арго.А если горизонт.ЕВ при выходе на улице через 90 поворот поднять под кровлю .Ну и утеплить конечно.Так то приток будет- кухня с другие комнатами сообщаться будет( глухой двери не будет).Я больше за горгаз переживаю.
Спасибо.
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 29 апр 2016, 08:55
веерский
Забыл уточнить.У ОК оси поворота ставить вертикально или горизонтально?
Re: Монтаж воздуховода над вытяжкой в частном доме
Добавлено: 29 апр 2016, 09:13
Арго
ЕВ при выходе на улице через 90 поворот поднять под кровлю .Ну и утеплить конечно.Так то приток будет
Притока будет сколько угодно..., вытяжки не будет.
Я больше за горгаз переживаю.
Тогда сделайте нормальную вентиляцию.
У ОК оси поворота ставить вертикально или горизонтально?
Отрегулировать можно только вертикальную ось.