Ситуация неприятная, но типичная для современных новостроек

Дом - И-155, башня-"клевер" из 4 секций, 3-комн. квартира в центральной секции.

В 3-комнатной квартире две вент-шахты. У одной шахты два отверстия, у другой - одно. У каждой шахты по санузлу.

Вся пикантность ситуации в том, что кухня расположена у той шахты, где всего одно отверстие и второе не предусмотрено. "Кухня расположена" - согласно мнению БТИ + в эксплуатирующей организации было сказано о никогда-не-согласуемой-перепланировке при переносе кухни + из комнаты 10 метров спальня как-то органичней выходит, чем из 14 метров + правильное разделение квартиры на общую и приватные зоны.

резюмируя, и кухня, и санузел висят на одном вентканале

1. можно ли в этом случае минимизировать ущерб вентиляции в квартире?
2. целесообразны ли вентиляторы с обратными клапанами в висящих на одном канале кухне и санузле?
3. насколько плохо станет, если присоединить к ним кухонную вытяжку, заузив канал на кухню (после разветвления)
4. "лишний" вентканал в спальне не будет ли преимущественно источником шума с общей системы?
25 июл 2009, 23:54
Вся пикантность ситуации в том, что кухня расположена у той шахты, где всего одно отверстие и второе не предусмотрено.

Дело в том, что в серии И-155 два одинаковых вентблока, они симметричны и каналы-спутники расположен с двух сторон от сборного вентканала. Вам "забыли" открыть второе отверстие, либо по каким-то причинам оно оказалось чем-то перекрытым.

1. можно
2. я бы так не делал
3. очень плохо
4. естественная вентиляция не шумит

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
26 июл 2009, 19:54
Арго писал(а):
Дело в том, что в серии И-155 два одинаковых вентблока, они симметричны и каналы-спутники расположен с двух сторон от сборного вентканала. Вам "забыли" открыть второе отверстие, либо по каким-то причинам оно оказалось чем-то перекрытым.

1. можно
2. я бы так не делал
3. очень плохо
4. естественная вентиляция не шумит


у этой обрезанной шахты второе отверстие, по-видимому, выходит в 20-см простенок, заложенный по непонятной причине кладкой в два кирпича
в сторону кухни идет просто сквозное отверстие из санузла, в котором расположен вентблок

1. если вкратце, каким образом?
2. лучше оставить как есть?
27 июл 2009, 07:55
Кладка в два кирпича не может поместиться в простенке 20см. Значит кладки меньше.

1. вскрыть "спрятанный" вентканал и поделить "всем сестрам по серьгам"

2. а как есть?
Во-1, вентилятор ВСЕГДА ухудшает тягу в канале, а тем более с обратным клапаном, во-2, объединять каналы нужно только в крайнем случае, а у Вас на квартиру 4 вентканала.
Многие об этом только мечтают

С уважением, Арго.
http://www.ventkanal.ru/
29 июл 2009, 00:18
Арго писал(а):
Кладка в два кирпича не может поместиться в простенке 20см. Значит кладки меньше.


заложено в два слоя кирпичом с торца некое пространство за венткоробом, по форме - параллелепипед 2800*~1000*200,

_________ - несущая стена
!______[][] - нечто, заложенное кирпичом
ХХХХХХХХ - венткороб
- санузел

насчет кладки в 2 кирпича неверно выразился (этож на полметра вглубь получается)

по остальным вопросам понятно
29 июл 2009, 08:14
В нечто, заложенное кирпичем, обычно располагают трубы холодной и горячей воды и канализации.

Ничто Вам не мешает открыть второй канал в этом вентблоке. Если он Вам нужен.

С уважением, Арго.