Проконсультируйте,пожалуйста

Проблемы присоединения кухонного вытяжного зонта

Модераторы: Арго, Консультант®

Ответить
Сообщений: 7 Страница 1 из 1

Сообщение
Автор
28 май 2013, 01:23
Добрый день,
Присоединяюсь ко всем со словами благодарностями за Ваш труд на этом сайте и профессионализм!
И прошу Вашей консультации.
У нас все компании и частные люди, занимающиеся вентиляцией в 100% случаях не понимают, что делают и что говорят. В результате я сегодня демонтировала попытку 2 организации сделать вентиляцию. Приходится разбираться самой.
С притоком, перетоком я разобралась. Есть вопросы по вытяжке.
Итак,
Дом монолитно-каркасный,17-этажный. У меня квартира на 15 этаже.(16,17 этажи- двухуровневые квартиры).На этаже 6 квартир.
В квартире 2 вент. канала:
-в кухне(площадь 24 м.кв.),отверстие 24 на 12 находится на колонне,стоящей у стены.
-в с/у,отверстие 20 на 13 также на колонне.А в ванной вент.отверстие прорублено не в шахту,а в туалет. С/у и ванна не совмещены. Изображение
ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ ДЛЯ КУХНИ:
1)От зонта воздуховод завести в верхнюю часть вент.канала,а в нижнюю часть поставить ОК.
2)зонт имеет диаметр «трубы» 150. Канал в кухне 24 на 12.Можно ли весь воздуховод делать диаметром 150? (боюсь,что может не войти в канал или можно чуть расширить?). Или делать все диаметром 125? Как лучше?
3)в канале трубу лучше завести наверх?
4)какого диаметра покупать ОК 150 или 125?
ДЛЯ С/У:
Для меня это очень сложно,но попытаюсь:
1)в вентканал туалета поставить тройник и воздуховодами развести и в туалет и в ванну?
2)какого диаметра делать воздуховоды. И эти диаметры должны быть одинаковы и для ванны и для туалета?
3)а можна ли и в ванну и в туалет поставить тройники( будет и вентилятор для лета и ВЕ).Или не эффективно?
4)или вся эта схема для с/узлов неправильная и как тогда лучше сделать
5)подскажите,в гардеробную нужна вентиляция?вытяжка ?вентилятор?
Спасибо!!!
29 май 2013, 12:00
Спасибо,остановила ремонт,жду!
Дополнительные вопросы
По кухне:
1)в кухне потолок гипсокарт.Если в верхней части вент.отверстия будет воздуховод от вытяжки и зашит гипсокартоном,а в нижней части-ОК-будет так эффективно ? Или при гипсокарт.потолке эффективнее на кухне через тройник?
По с/у:
2)так как вент.шахта находится только в туалет и потолки также гипсокарт.,то как грамотно провести воздуховоды-вывод отверстия в туалете расположить ближе к шахте или к противоположной стене,которая граничит с ванной? И соответственно в ванне-посредине комнаты или также к стене,которая граничит с туалетом?
2)В с/у отверстия лучше закрыть решеткой или анемостатом?
Спасибо!!!!
30 май 2013, 07:57
День добрый.
Юлия Ш. писал(а):
1)От зонта воздуховод завести в верхнюю часть вент.канала,а в нижнюю часть поставить ОК.

Если уж совсем по правилам, то присоединять вытяжку к каналу штатной вентиляции, нельзя.
При некоторых условиях соседи могут пострадать.
Самый лучший вариант - сделать выброс через наружную стену, на улицу. Меньше сопротивление = меньше потери производительности = меньше шум.
Если же Вас всё вышенаписанное не останавливает (к сожалению), то остаётся два варианта: 1) с обратным клапаном на вентканале; 2) с обратным клапаном на тройнике, который устанавливается на горизонтальной части воздуховода от вытяжки.

Юлия Ш. писал(а):
2)зонт имеет диаметр «трубы» 150. Канал в кухне 24 на 12.Можно ли весь воздуховод делать диаметром 150? (боюсь,что может не войти в канал или можно чуть расширить?). Или делать все диаметром 125? Как лучше?

Если вытяжка комплектуется переходником с 150мм. на 125мм., значит производитель допускает уменьшение диаметра до таких размеров. Но если Вы будете присоединяться в вентканал, то независимо от комплектации вытяжки, лучше перейти на диаметр 125мм. И в канал сможете поместиться, и лишний раз создадите сопротивление для вытяжки, чтобы минимизировать риск опрокидывания тяги у соседей.
Юлия Ш. писал(а):
3)в канале трубу лучше завести наверх?

Если сможете это сделать - для вытяжки это большой плюс.
Юлия Ш. писал(а):
4)какого диаметра покупать ОК 150 или 125?

Без разницы.
Правда, в Вашем случае, 150-й диаметр может не открыться из-за узкого входа (по ширине).

Юлия Ш. писал(а):
5) в кухне потолок гипсокарт.Если в верхней части вент.отверстия будет воздуховод от вытяжки и зашит гипсокартоном,а в нижней части-ОК-будет так эффективно ? Или при гипсокарт.потолке эффективнее на кухне через тройник?

Оба варианта равнозначные. Выбирайте, что для Вас более приемлемо.

Юлия Ш. писал(а):
ДЛЯ С/У:
1)в вентканал туалета поставить тройник и воздуховодами развести и в туалет и в ванну?

Всё верно.
Юлия Ш. писал(а):
2)какого диаметра делать воздуховоды. И эти диаметры должны быть одинаковы и для ванны и для туалета?

Проложить можно 125мм. или 150мм. Но ветку на туалет сделать меньшим диаметром, нежели в ванной.
Юлия Ш. писал(а):
3)а можно ли и в ванну и в туалет поставить тройники( будет и вентилятор для лета и ВЕ).Или не эффективно?

Можно. Но на туалет лучше не тройником. В туалете вентилятор можно установить прямо на стене вент-блока. Но обязательно с обратным клапаном, обязательно диаметром не более 100 мм. и обязательно от вентилятора проложить воздуховод внутрь канала с поворотом вверх и немного поднять его по каналу. Если схема вент-блока на Вашей картинке соответствует действительности, то там (внутри) всё поместится без проблем.
Юлия Ш. писал(а):
4)подскажите,в гардеробную нужна вентиляция?вытяжка ?вентилятор?

Да. Если гардеробная с дверью, а не открытая, то вентиляция в ней крайне желательна.
Юлия Ш. писал(а):
5)так как вент.шахта находится только в туалет и потолки также гипсокарт.,то как грамотно провести воздуховоды-вывод отверстия в туалете расположить ближе к шахте или к противоположной стене,которая граничит с ванной? И соответственно в ванне-посредине комнаты или также к стене,которая граничит с туалетом?

В туалете сам выход можно сделать из фальш-потолка где угодно, главное не у входной двери. А вот присоединение к воздуховоду, идущему в вент-блок, лучше сделать поближе к ванной.
В ванной комнате расположить прямо над ванной, либо отвести ещё чуть дальше. Если входная дверь в ванную и вентиляция будут максимально разнесены - это плюс.

Юлия Ш. писал(а):
6)В с/у отверстия лучше закрыть решеткой или анемостатом?

Без разницы.
У анемостата небольшой плюс - можно отрегулировать объём удаляемого воздуха из помещений. Возможно туалет потребуется поджимать, чтобы больше досталось ванной.

С уважением.
30 май 2013, 14:38
Уточните еще,пожалуйста
По кухне:
ОК должен находится в вент.канале,типа "под лицо" со стеной получится или выступать на 3-5 см от вент.шахты? Может глупый вопрос,но непонятно мне как :roll:
По с/у:
1)труба 125(воздуховод) идет от вент.шахты(в туалете) через туалет прямо в ванну. Присоединить тройник ближе к стене ванны и тут же через переходник 100 сделать вент.отверстие в туалете. При такой схеме получается общий воздуховод для ванны и туалета.
2)Тройник установить прямо в вент.шахту туалета. Через один выход тройника сделать воздуховод 125 для ванны,через второй выход тройника сделать воздуховод 100 для туалета. Или при такой схеме будет страдать ванна?
Посоветуйте какой вариант сделать 1) или 2)
Спасибо!!
30 май 2013, 16:01
Юлия Ш. писал(а):
По кухне:
ОК должен находится в вент.канале,типа "под лицо" со стеной получится, или выступать на 3-5 см от вент.шахты? Может глупый вопрос,но непонятно мне как

Обратный клапан вставляется внутрь стены (вент-блока). Причём, даже утапливается глубже. Если сделать вровень со стеной, то при открывании клапана его лопасть будет выступать и задевать вент-решётку.
Юлия Ш. писал(а):
По с/у:
1)труба 125(воздуховод) идет от вент.шахты(в туалете) через туалет прямо в ванну. Присоединить тройник ближе к стене ванны и тут же через переходник 100 сделать вент.отверстие в туалете. При такой схеме получается общий воздуховод для ванны и туалета.
2)Тройник установить прямо в вент.шахту туалета. Через один выход тройника сделать воздуховод 125 для ванны,через второй выход тройника сделать воздуховод 100 для туалета. Или при такой схеме будет страдать ванна?
Посоветуйте какой вариант сделать 1) или 2)

Вариант № 1.
Если будете использовать анемостаты, то для туалета можно не уменьшать до диаметра 100 мм.
Если в ванной на этой линии будет ещё и вентилятор, то на выходах для естественной вентиляции надо ставить обратные клапаны (причём "плёнчатые", а не пластиковые). Вентилятор лучше сделать на окончании ветки, а не на проходе.
20 июн 2013, 16:58
Спасибо,сделали,все работает!!! Открывайте Ваше представительство в Киеве?!
21 июн 2013, 07:48
Были рады Вам помочь.
Возникнут вопросы - обращайтесь.
С уважением.